  • 一、卷材防水层施工根据防水卷材的特性,选用不同的粘贴方法,节点或复杂部位可用混合法施工。 
    (1)热粘贴法操作要点  沥青胶结材料应当天熬制,当天使用。否则,应同新熬制材料分批混合使用。刷喷冷底子油前,应将基层表面清扫干净,在女儿墙、管道等复杂部位的连接处,需做油毡附加层。檐口第一层油毡用浇油法操作,从雨水口两侧铺贴,油毡碰头应在两雨水口中间。屋面油毡铺贴顺序是:高低跨屋面应先铺高跨,从檐口开始往上铺。油毡搭接宽度:长边不小于70mm,短边不少于lOOmm。各层油毡的搭接缝应错开不小于250mm。屋面与突出结构的连接处,主墙上铺卷材的高度不宜小于250mm。 
    (2)冷粘贴法操作要点   冷粘贴法适用于改性沥青防水卷材、三元乙丙-丁基橡胶防水卷材、氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材等。根据卷材品种,选用配套底胶。一般干燥4h以上,即可进行下道工序。在排水口、管子根部等复杂部位,应做增补处理。其办法是铺一层卷材附加层。铺贴卷材前,应在基层上弹出尺寸标准线。在基层涂刷的胶粘剂干燥后,便铺贴卷材。铺贴从流水下坡和屋面两侧边沿开始,卷材的长方向同流水坡成垂直。铺完一张卷材后,用长把刷和橡皮铁辊排除空气和压实。卷材铺贴完后须做淋水试验,质量合格方可进行保护层施工。 
    (3)热熔法操作要点   热熔法用于改性沥青防水卷材的施工。基层处理剂涂刷和复杂部位增补处理,同冷粘贴法,但基层处理剂需干燥8h以上。卷材铺贴时,将卷材置于基层下坡,用喷灯烘烤卷材底面,熔化至有光亮发黑,滚动卷材并辊压粘贴。 